12 мая 2011

Добрый день!
  Согласно проведенного нами аэродинамического расчета, диаметр системы коллективного отвода продуктов сгорания, по вашему запросу, может составлять 180 мм. В то же время, при диаметре системы D200 мм, она будет полностью работоспособной! В вашей ситуации, ничем кроме удорожания системы это особо не чревато, поскольку количество подключений к одному коллективному дымоходу ограничено 3-мя.Здесь не приходится вести речь о таких явлениях как
«конкуренция тяг», «отрыв пламени» или прочих ситуациях свойственных таким системам!
  Отвод конденсата нужен обязательно! Связано это с тем, что большую часть времени система работает во влажном режиме поскольку температура внутренней стенки дымохода опускается до значений «точки росы» (50-55 С) при которой из продуктов сгорания начинает обильно выделяться, присутствующая в них, влага.
  Российских нормативных документов, регламентирующих необходимость использования нейтрализаторов конденсата мы не встречали. Согласно европейских директив допускается не устанавливать данные устройства для котлов мощностью до 100 кВт., если  конденсат сливается в общесплавную канализацию и разбавляется достаточным количеством стоков. Однако, как показывает практика, эксперты Госэкспертизы рассматривают общесплавную канализационную сеть как инженерное сооружение не непрерывного, а периодического действия, воздействие на которую кислого конденсата может привести к нарушению целостности последней. Следуя из всего вышесказанного, экспертиза требует применение установок нейтрализации конденсата! Эти устройства безусловно должны располагаться в отапливаемом помещении.
 Перепускное отверстие является обязательным элементом любой систем коллективного отвода продуктов сгорания, устанавливаемым не менее чем на 2.5 м. ниже отметки первого подключения к дымоходу и необходимо для:

- Понижения давления в момент одновременного включения нескольких теплогенераторов,
  подключенных к общему каналу отвода продуктов сгорания;

- Противодействия затеканию продуктов сгорания в неработающие котлы;

- Образования самотяги, способствующей удалению продуктов сгорания;

- Вентиляции трубы с целью ее сушки в период, когда теплогенераторы не работают.

Надеемся что мы смогли вам помочь!
В случае возникновения вопросов просим связаться с нами для получения консультации.

 

27 апреля 2011

Добрый день!

Дело в том, что стоимость системы коллективного отвода продуктов сгорания складывается из стоимости, необходимых для ее организации, элементов соответствующей системы и соответствующего диаметра. Диаметр дымохода для коллективного отвода продуктов сгорания определяется расчетным способом исходя из геометрических параметров самой установки дымоудаления и параметров работы теплогенерирующих устройств (котлов), продукты сгорания от которых необходимо отводить!

В вашем вопросе отражены не все данные, необходимые для расчета указанной системы, посему предлагаю Вам заполнить опросный лист Jeremias, в котором требуется указать все необходимые отметки подключений, расположения устья дымохода, конфигурацию (пространственную схему) и протяженность соединительных линий и собственно марку теплогенераторов (настенных котлов). На базе этих данных мы произведем расчет и дадим вам свои рекомендации по выбору диаметра системы и ее розничной стоимости!

Заранее спасибо!

29 апреля 2009

Добрый день, Роман!

Дело в том, что диаметр дымохода для коллективного отвода продуктов сгорания на базе классической системы EW-LAS определяется расчетным способом исходя из геометрических параметров собственно самой установки дымоудаления и параметров работы теплогенерирующих устройств (котлов), продукты сгорания от которых необходимо отводить!

К сожалению в Вашем вопросе отражены не все данные, необходимые для расчета указанной системы, посему предлагаю Вам заполнить опросный лист Jeremias, в котором требуется указать все необходимые отметки подключений, расположения устья дымохода, конфигурацию (пространственную схему) и протяженность соединительных линий и собственно марку теплогенераторов (настенных котлов). На базе этих данных мы произведем расчет и дадим Вам свои рекомендации по выбору диаметра системы EW-LAS.

26 января 2009

Валентин Петрович, добрый день!

Ваш вопрос является актуальным в свете применения системы LAS для решения проблемы коллективного дымоудаления при поквартирном отоплении.

Так как вертикальный канал отвода продуктов сгорания размещается в шахте в строительном исполнении, располагающейся внутри здания, а приток воздуха для горения к каждому котлу осуществляется от устья общего вертикального канала по пространству, заключенному между внутренними стенками шахты и наружной стенкой трубы, отводящей продукты сгорания от присоединенных котлов (в противотоке). В процессе интенсивного теплообмена между наружной поверхностью одностенной (неутепленной) трубы отвода продуктов сгорания и в противотоке движущимся атмосферным воздухом, с крайне низкими, присущими вашему региону, температурными значениями, на наружной поверхности дымохода и внутренних стенках канала шахты начинает конденсироваться влага, содержащаяся в воздухе.

Наглядным в данном случае, на мой взгляд, является пример с очками, когда на стеклах, при вхождении человека с мороза в теплое помещение, наблюдается запотевание. При низких значениях температуры окружающего воздуха, в момент кратковременных простоев установки, образовавшийся в ходе вышеописанного процесса, конденсат начинает намерзать на стенках канала шахты, покрывая их инеем и льдом.

Конечно же безусловным плюсом системы LAS является подогрев атмосферного воздуха, забираемого для процесса горения, увеличение тем самым КПД теплогенератора (котла) и экономия пространства, но безусловным минусом — отсутствие 100% гарантии в возможности избежать, описанного вами явления.

Согласно п. 6.21 СП41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе». «Дымоотводы и дымоходы должны быть теплоизолированы негорючими материалами группы НГ. Толщина теплоизоляционного слоя должна рассчитываться исходя из условий обеспечения максимальной температуры на покровном слое не выше 40oС. Температура внутренней поверхности дымохода в рабочем режиме должна быть выше температуры точки росы дымовых газов при расчетной температуре наружного воздуха». Одним словом Свод Правил предписывает использование утепленных дымоходов с целью минимизации возможности возникновения явления, рассмотренного выше. Поэтому в Вашем случае одним из вариантов решения указанной проблемы послужит, по возможности, утепление трубы дымохода. Однако следует обязательно расчетным методом определить работоспособность данной системы, так как при этом снижается эффективная площадь воздухозабора.

Хотелось бы отметить, что учитывая отечественный и зарубежный опыт в проектировании и применении коллективных систем дымоудаления, специалистами компании Jeremias разработаны специальные элементы, дополняющие номенклатуру двустенной системы DW-FU, позволяющие использовать эту систему для организации коллективного дымоудаления при поквартирном отоплении, в том числе и при наружном размещении дымохода вдоль фасада здания. Если у вас возникают вопросы — всегда будем рады вам помочь!